Tabelle 3.1.4-1: zulässige Sichtbeton–Ebenheit nach Merkblatt „Sichtbeton“ [2.1.1]
SB - Klasse
| Ebenheit
| DIN 18202 / Tabelle 3:
| zulässig
|
SB1 |
E1 |
Zeile 5:
„nichtflächenfertige Wände und
Unterseiten von Rohdecken" |
10 mm / 1 m |
SB2 |
E1 |
Zeile 5:
„nichtflächenfertige Wände" |
10 mm / 1 m |
SB3 |
E2 |
Zeile 6:
„flächenfertige Wände" |
5 mm / 1m |
SB4 |
E3 [1] |
Zeile 6:
„flächenfertige Wände" |
5 mm / 1 m |
|
|
|
|
DIN 18202 ,Tabelle 3, Zeile 7: „flächenfertige Wände“
mit erhöhten Anforderungen, d. h. zulässig :
Die DIN 18202 unterscheidet:
- nicht flächenfertige Oberflächen: Rohbau
- flächenfertige Oberflächen: geputzte Wände, Decken
Das Merkblatt „Sichtbeton“, Tabelle 2, definiert SB1 + SB2 als „nichtflächenfertig“.
Ist die Sichtbetonwand eine Rohbauwand oder eine flächenfertige
unbehandelte Wand? |
3 mm / 1m |
|
|
Empfehlung:
Im Gegensatz zu o. g. Tabelle:
SB1: flächenfertig
SB2, SB3 und SB4: flächenfertig mit erhöhten Anforderungen, d. h.:
Erhöhte Anforderungen sind vertraglich zu vereinbaren!
|
5 mm / 1m
3 mm / 1m |
|
|
[1] Höhere Anforderungen sind gesondert zu vereinbaren. Dafür erforderliche Aufwendungen und Maßnahmen sind vom AG detailliert festzulegen. Höhere Ebenheitsanforderungen, z. B. nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 7,
(3 mm/1 m) sind nicht zielsicher erfüllbar. |
Abb. 3.1.4-1: zulässige Ebenheit überschritten
Abb. 3.1.4-2: Abweichung Ortbeton ./. Fertigteil ≥ 25 mm
|