Sichtbeton Betondeckung (Auszug aus Buch "Sichtbeton Handbuch")
 

2.1   DIN 1045 „Tragwerke aus Beton“ [1.4]

Bauwerke gelten als Dauerhaft, wenn sie während der vorgesehenen Nutzungsdauer ihre Funktion hinsichtlich Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit ohne wesentlichen Verlust der Nutzungseigenschaften bei einem angemessenen Instandhaltungsaufwand erfüllen, d. h. nach DIN EN 206-1 [1.10] von mind. 50 Jahren!
Um das zu erreichen, sind eine Vielzahl von Maßnahmen in der Planung von Sichtbeton zu berücksichtigen, u. a.:
- Rissbreitenbeschränkung,
- Betondeckung,
- Sicherung des Verbundes zwischen Stahl-Bewehrung und Beton,
- Schutz der Bewehrung gegen Korrosion.
Sichtbetonbauteile sind so zu konstruieren, dass ein „normales“ Betonieren möglich ist (Querschnitt, Abmessung, Form usw. ).
Sind Beeinträchtigungen der Sichtbetonqualität zu erwarten, dann „geht es nicht“ – dann muss man ggf. umplanen oder dem Bauherren vorab informieren.

2.1.1 Expositionsklassen

Um die Dauerhaftigkeit von Sichtbetonbauteilen zu gewährleisten, müssen sie u. a. gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen aus der Umgebung widerstandsfähig sein. Die unterschiedlichen Einwirkungen aus der Umgebung werden in Expositionsklassen eingeteilt, für die folgende Abkürzungen verwendet werden:

-  0 für Zero Risk (kein Angriffsrisiko)
- C für Carbonation (Carbonatisierung)
- D für Deicing Salt (wechselfähige Chloride, beispielsweise aus Streusalz)
- S für Seawater (Meerwasser)
- F für Frost (Frost und Tausalz)
- A für Chemical Attack (chemischer Angriff)
- M für Mechanical Abrasion (Mechanischer Angriff – Abrieb, Verschleiß o. ä.)


Abb.2.1.1-1 Bewehrung Treppenlauf - Abstandshalter

Tabelle-Nr. 2.1.1-1: Auszug aus Tab. 3 der DIN 1045-1 [1.4]

1

2

3

4

 

Klasse

 

Beschreibung der Umgebung

 

Beispiele für die Zuordnung
von Expositionsflächen

 

Mindestbeton-
festigkeitsklasse

2 Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung

 

XC1

 

Trocken oder ständig nass

 

Bauteile in Innenräumen mit normaler Luftfeuchte (einschließlich Küche, Bad und Waschküche in Wohngebäuden);
Bauteile, die sich ständig unter Wasser befinden

 

C16/20

 

LC16/18

 

XC2

 

Nass, selten
trocken

 

Teile von Wasserbehältern; Gründungsbauteile

 

C16/20

LC16/18

 

XC3

 

Mäßige Feuchte

 

Bauteile, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat, z. B. offene Hallen; Innenräume mit hoher Luftfeuchte, z. B. in gewerblichen Küchen, Bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern und in Viehställen

 

C20/25

LC20/22

 

XC4

 

Wechselnd nass und trocken

 

Außenbauteile mit direkter Beregnung;
Bauteile in Wasserwechselzonen

 

C25/30

LC 25/28

3 Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride, ausgenommen Meerwasser

 

XD1

 

Mäßige Feuchte

 

Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen; Einzelgaragen

 

C30/37

LC30/33

 

XD2

 

Nass, selten
trocken

 

Schwimmbecken und Solebäder; Bauteile, die chloridhaltigen Industriewässern ausgesetzt sind

 

C35/45

LC35/38

 

XD3

 

Wechselnd nass und trocken

 

Bauteile im Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Straßen; direkt befahrene Parkdecks

 

C35/45

LC35/38

4 Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride aus Meerwasser

 

XS1

 

Salzhaltige Luft, kein unmittelbarer Kontakt mit Meerwasser

 

Außenbauteile in Küstennähe

 

C30/37

LC30/33

 

XS2

 

Unter Wasser

 

Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen

 

C35/45

LC35/38

 

SX3

 

Tidebereiche, Spritzwasser- und Sprühnebenbereiche

 

Kaimauern in Hafenanlagen

 

C35/45

LC35/38

 

 

2.1.2 Betondeckung (gem. DIN 1045-1, Tabelle4)

Die Betondeckung errechnet sich wie folgt:
Cnom = cmin + Dc
Cmin     = Mindestbetondeckung
Dc                    = Vorhaltemaß der Betondeckung zur Berücksichtigung unplanmäßiger
Abweichungen (z. B. Toleranzen im Hochbau)

 

Tabelle 2.1.2-1: Betondeckung in Abhängigkeit von der Expositionsklasse

Expositions-klassen

Mindest
-betondeckung
Betonstahl
Cmin [mm]

Vorhaltemaß

∆c [mm]

Nennmaß  Betonstahl

Cmon = cmin+∆c [mm]

XC1

10

10

20

XC2

20

15

35

XC3

20

 

 

XC4

25

 

40

XD1

40

 

55

XD2

 

 

 

XD3 ²

 

 

 

XS1

 

 

 

XS2

 

 

 

XS3

 

 

 

²) Im Einzelfall können besondere Maßnahmen zum Korrosionsschutz der Bewehrung notwendig sein.
Zum Erreichen der erforderlichen Betondeckung ist u. a. möglich: - Abstandhalter, Abhängung, siehe Kapitel 2.1.3


Abb. 2.1.2-1: Betondeckung

Verlegemaße

Bügel / Querbewehrung:

                                   cv        ≥ cmin + Δc = cnom,w
                                               ≥ dsw + Δ
                                               ≥ ccal - dsw
                                                                            

Längsbewehrung:

                                   ccal    ≥ cmin + Δc = cnom,l
                                              ≥ dsl + Δc

 DIN 1045-1
     

IMG_1410   IMG_1454
Abb. 2.1.3-1: Abstandhalter                                                                            Abb. 2.1.3-2: Abstandhalter