Sichtbeton Abweichungen Auszug aus: Buch "Sichtbeton-Mängel"
 
 

Tabelle: Sichtbeton  - herstellungstechnische Grenzen nach „Sichtbeton Merkblatt“


Stichwort

Technisch nicht oder nicht zielsicher herstellbare Anforderungen

Eingeschränkt vermeidbare Abweichungen

Vermeidbare Abweichung

„Farbtönung“

Gleichmäßiger Farbton aller Ansichtsflächen

Wolkenbildung + Marmorierungen
Leichte Farbunterschiede zwischen aufeinander folgenden Schüttlagen

Farb- und Texturunterschiede durch unsachgemäß gelagerte Schalung

„Poren“/Lunker

Gleichmäßige Porenstruktur
 (Porengröße + -verteilung)
Porenfreie Ansichtsflächen

Porenanhäufung im oberen Teil vertikaler Bauteile

 

„Ausblutungen“
„Kantenabbrüche“

Ungefasste, scharfe Kanten ohne kleinere Abbrüche + Ausblutungen

Geringe Ausblutungen an Stößen zwischen Schalbrettern bzw.
-elementen, Ankerlöchern u. ä.

Starke Ausblutungen an Schal-brett- und Schalelementstößen sowie an  Bauteilanschlüssen und Ankerlöchern

„Rostspuren“

 

Rostspuren an Untersichten von horizontalen Bauteilen.
Einzelne Kalk- und Rostfahnen an vertikalen Bauteilen

Häufung von Rostfahnen

„Kiesnester“
Schüttlagen

 

 

Fehler beim Einbringen und Verdichten (z. B. Kiesnester, starke sichtbare Schüttlagen)

„Mörtelreste“, „Nasen“

 

 

Herunter laufende Mörtelreste („Nasen“) durch undichte Arbeitsfugen an vertikalen Bauteilen

„Schalungsanker“

 

 

Willkürliche, ungeordnete Anordnung von Schalungsankern

Versätze Schalelementstöße

 

 

Versätze > 10 mm zwischen Schalelementstößen und an Bauteilanschlüssen